Parámetros del circuito. Independientemente de cómo se determina la caída de tensión, siempre hay que saber ciertas cosas sobre el circuito en cuestión. Estos se llaman "parámetros del circuito." Conseguir estos parámetros circuito correcto requerirá algún tipo de evaluación y tal vez algo de investigación hecho.
. CM=2xKxQxLxI/VD
¿Qué significan estos parámetros se incluyen? Mientras que usted necesita para tener en cuenta algunos factores para ajustar la precisión, lo que necesita saber conductor resistencia y duración, así como el consumo de corriente sólo para "hacer las matemáticas" de las ecuaciones.

Conductor de resistividad. Resistencia de los conductores aumenta con la temperatura. Por lo tanto, la resistividad constante empleado en el cálculo debe ser el valor que corresponde a la temperatura de funcionamiento de los conductores. La constante para el cálculo de conductor de cobre caída de tensión en la resistividad es de 12,9 ohmios a 90 ° C y 10,8 ohmios a 60 ° C. La constante de aluminio de resistividad de 21,2 ohmios a 90 ° C y 17 ohmios a 60 ° C.

Ajuste por efecto de la piel. Para cables pequeños de hasta 3 AWG, la resistencia es la misma para 60 Hz AC y DC. Pero por encima de 3 AWG, la resistencia de CA es mayor debido al efecto de la piel, lo que hace que la corriente fluya a través de la periferia del conductor, reduciendo así su área transversal efectiva. El factor de ajuste por efecto de la piel que resulta de tomar el valor de CA la resistencia y dividiéndolo por el valor de la resistencia DC. La DC y los valores de CA la resistencia puede ser obtenido de NEC Capítulo 9 Tablas 8 y 9.

Consideremos el siguiente ejemplo. Para un conductor de cobre 4 / 0 AWG:

Resistencia DC = 0,0608 ohmios / 1.000 pies de conductor sin recubrimiento (Tabla 8)

Resistencia AC = 0,063 ohms / 1.000 pies de conductor sin revestimiento en conductos de acero (Cuadro 9)

Esto significa que la resistencia de CA es 1,0362 veces la resistencia DC.
.Q=0.063/0.0608=1.0362
La longitud del circuito conductor. La longitud de los conductores del circuito es simplemente la distancia desde la fuente a la carga. Pero es el más cercano de carga, el más lejano de carga, o algo de carga en el medio? La respuesta es ninguna de las anteriores.

Utilizando toda la longitud del conductor de circuito a los más lejanos de carga significa que va a calcular los valores de voltaje de alta erróneamente caída y por lo tanto pueden los conductores del circuito sin necesidad de grandes dimensiones. Las reglas de la serie-paralelo circuitos entran en juego aquí. Cuando un alimentador (o conductor de la rama) llega a la primera carga, que transporta la corriente total. Sin embargo, no conducen la corriente total a cada carga posterior, actual divide proporcional a la impedancia de cada carga. Esto revela dos hechos siguientes:


• Si utiliza la longitud del circuito más cercano a la carga, la negligencia para dar cuenta de que parte del circuito más allá de la primera carga. La caída de tensión calculada sería menor que la real.

• Si utiliza la longitud real del circuito - desde el origen hasta el más lejano de carga - la caída de tensión calculada sería mayor que la real.


Es necesario determinar cuál es la longitud del conductor sería equivalente a tener todas las cargas concentradas en un punto - la "carga de nexo" del circuito. En el más simple de las situaciones, en las que las cargas son iguales y de manera uniforme a lo largo del circuito, el nexo de carga es, obviamente, a medio camino entre la carga y el apellido. Si las cargas son iguales y / o espaciados de manera desigual, que necesita para aplicar en serie-paralelo cálculos para determinar con precisión donde el nexo de carga. Sin embargo, estos cálculos están fuera del alcance de este artículo.

Circuito de corriente. Utilice la esperada en estado estacionario de la demanda de corriente de carga para calcular la caída de tensión. Pero no sólo se suman todas las cargas y llamar a que su carga total. Determinar la carga total, considerando la carga máxima que ocurren en cualquier momento debido a la operación simultánea. Utilice esta demanda de carga para el cálculo de la caída de tensión. Es posible que necesite para permitir la futura demanda también. Si el tamaño de sus conductores a apenas acomodar la carga actual, la adición de la carga más tarde va a ser caro. Es mucho menos costoso de instalar cables ligeramente más grande ahora que arrancarlo e instalar un nuevo conductor después. Prestar especial atención a la iluminación y circuitos de aparatos a la red eléctrica y que se alimentan varias cargas.

Carga de factor de potencia. Usted debe ajustar el circuito de espera actual para tener en cuenta el factor de potencia (PF). ¿Cómo se determina el PF de carga cuando un alimentador de suministro de varias cargas? Es un proceso de tres pasos:


• Multiplicar el kVA de cada carga de su PF operativo.

• Añada estos productos para todas las cargas.

• Dividir la suma obtenida por la kVA total conectada al circuito.


Aunque aproximada, este método le permite ajustar adecuadamente para PF.

Reactancia. Capítulo 3 métodos de cableado abordar la cuestión de la reactancia, al exigir que se ejecute todos los conductores de la tercera fase de un circuito dado en el mismo canal si utiliza canales ferrosos [300.3 (B)]. Si utiliza canales no ferrosos, puede utilizar una "fase aislada" acuerdo [300.3 (B) (1) Ex]. Si la instalación no cumple estos requisitos, todas las apuestas están apagadas.

Se puede ver que es posible que tenga que hacer más que sólo tiene que conectar en cualquier número que tenga a mano si se desea realizar cálculos precisos caída de tensión. La precisión de estos cálculos se determinará con precisión que el tamaño de su conductores del circuito.

Correctamente el tamaño de su conductores del circuito le permite ofrecer la instalación más rentable y el funcionamiento más eficiente. Pero se estima incorrecta puede hacer que tenga su tamaño o medida inferior conductores del circuito.

Sobredimensionamiento de los conductores del circuito lleva a un costo adicional en términos de canales, soportes, accesorios, cerramientos, instalación y mano de obra. Tamaño insuficiente conduce a ineficiencias operativas, sobrecalentamiento y falla prematura de los equipos. Si bien determinar los parámetros de cálculo de caída de tensión - especialmente en la longitud de cable - antes de hacer el cálculo, se evitará tanto de estos problemas.