CALL US NOW:
 

 

Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
HVAC Forum: A/C, Refrigeration, and heating technology.
Go to bottomPage: 1
TOPIC: R-134a
#699
R-134a 3 Years ago Karma: 0
Me gustaria saber si me pueden aclarar una duda que tengo en un sistema de baja temperatura con R-134a donde el punto de ebullicion del refrigerante en el evaporaror es a -20°F y la pression es de 3.7 HG si esto es correcto ya que el systema esta operando en vacio desde la salida del dispositivo de expancion hasta la entrada delcompresor estare muy agradesido de la aclaracion que me puedan dar muchas grasias
Conde (User)
Fresh Boarder
Posts: 10
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#700
Re:R-134a 3 Years ago Karma: 1
Si esa es la temperatura, esa es la presion que existe o si esa es la presion, esa es la temperatura que le corresponde. Lo mismo ocurre en el chiller que opera con CFC-11, la presion en el evaporador es de alrededor de 16.9" de Hg y la temperatura del refrigerante es de 36ºF. A esta temperatura se enfria el agua a 55ºF que viene de los enfriadores pero no la congela
luisr (User)
Fresh Boarder
Posts: 13
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Last Edit: 2011/10/20 09:54 By luisr.
The administrator has disabled public write access.
 
#702
Re:R-134a 3 Years ago Karma: 0
grasias por aclarar mi duda y fortalecer mas mis conocimientos sobre el tema
Conde (User)
Fresh Boarder
Posts: 10
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#1172
Re:R-134a 2 Years, 8 Months ago Karma: 1
Lo primero que hay que tener en cuenta que se pueden definir tres niveles prácticos de temperatura en refrigeración y que hay refrigerantes que trabajan mejor en un rango determinado. Por ejemplo el R-134 A no es muy bueno para las bajas temperaturas. Aunque hay refrigerantes que en el evaporador trabajan a una presión de vacío o ligeramente por debajo de la presión atmosférica. Como el caso del R-11 y el R-123.En este caso el R-134 A es un refrigerante de alta presión que prácticamente quiere decir que trabaja a una presión por encima de la presión atmosférica (esto último no es la definición exacta de un refrigerante de alta presión)
Saludos y que siga el forum siendo un lugar para aprender.
ACCLERCH (User)
Moderator
Posts: 16
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#1173
Re:R-134a 2 Years, 8 Months ago Karma: 1
This is a very late response and that was not the issue
luisr (User)
Fresh Boarder
Posts: 13
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#1174
Re:R-134a 2 Years, 8 Months ago Karma: 0
En un Debate con un colega me comentaba que el R- 134a en los refrigeradoes de dos puertas verticales que producen hielo el compresor trabajaba en vacio por devajo de la precion atmoferica es decir por debajo de cero psig en la linea de succion y por lo que he leido el R- 134a no es bueno para trabajar a bajas temperaturas me gustaria poder ampliar mis comocimiento en este tema de los refrigeradores y si es posible de que puedan trabajar a esas presiones les agradeceria mucho que me permitan obtener mas conocimientos de sus informaciones muchas gracias el Conde
Conde (User)
Fresh Boarder
Posts: 10
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#1175
Re:R-134a 2 Years, 7 Months ago Karma: 1
I belive it never late to learn.And the forum go ahed!
Thank you
ACCLERCH (User)
Moderator
Posts: 16
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
Go to topPage: 1